<em id="qy778"><em id="qy778"></em></em>

<th id="qy778"></th>
  1. <b id="qy778"></b>
  2. 
    <b id="qy778"></b>
    1. <tfoot id="qy778"></tfoot>

        你現在的位置:首頁 > 新聞中心

        電磁干擾對變頻器的影響

        發布時間:2015-01-19 09:00:37瀏覽次數:2760

               

        ZEKDA8000系列變頻器

         

                在現代工業控制系統中,多采用微機或者PLC控制技術,在系統設計或者改造過程中,一定要注意變頻器對微機控制板的干擾問題。變頻器受外界干擾來源,由于用戶自己設計的微機控制板一般工藝水平差,不符合EMC國際標準,在采用變頻器后,產生的傳導和輻射干擾,往往導致控制系統工作異常,因此需要采取下述必要措施。
              1)良好的接地。電機等強電控制系統的接地線必須通過接地匯流排可靠接地,微機控制板的屏蔽地,應單獨接地。對于某些干擾嚴重的場合,建議將傳感器、I/0接口屏蔽層與控制板的控制地相連。
              2)給微機控制板輸入電源加裝EMI濾波器、共模電感、高頻磁環等,可以有效抑制傳導干擾。另外,在輻射干擾嚴重的場合,如周圍存在GSM、或者小靈通基站時,可以對微機控制板添加金屬網狀屏蔽罩進行屏蔽處理。
              3)給變頻器輸入端加裝EMI濾波器,可以有效抑制變頻器對電網的傳導干擾,加裝輸入交流和直流電抗器,可以提高功率因數,減小諧波污染,綜合效果好。在某些電機與變頻器之間距離超過100m的場合,需要在變頻器側添加交流輸出電抗器,解決因為輸出導線對地分布參數造成的漏電流保護和減少對外部的輻射干擾。一個行之有效的方法就是采用鋼管穿線或者屏蔽電纜的方法,并將鋼管外殼或者電纜屏蔽層與大地可靠連接。值得注意的是在不添加交流輸出電抗器時,如果采用鋼管穿線或者屏蔽電纜的方法,增大了輸出對地的分布電容,容易出現過流。當然在實際應用中一般采取其中的一種或者幾種方法。
              4)對模擬傳感器檢測輸入和模擬控制信號進行電氣屏蔽和隔離。在變頻器組成的控制系統設計過程中,建議盡量不要采用模擬控制,特別是控制距離大于1m,跨控制柜安裝的情況下。因為變頻器一般都有多段速設定、開關頻率量輸入輸出,可以滿足要求。如果非要用模擬量控制時,建議一定采用屏蔽電纜,并在傳感器側或者變頻器側實現遠端一點接地。如果干擾仍舊嚴重,需要實現DC/DC隔離措施??梢圆捎脴?biāo)準的DC/DC模塊,或者采用對v/f轉換光隔離,再采用頻率設定輸入的方法。

        信杰阿里巴巴網站
        国产精品久久亚洲不卡,久久精品国产精品国产,欧美日本韩国一区二区三区视频,欧美综合精品久久

        <em id="qy778"><em id="qy778"></em></em>

        <th id="qy778"></th>
        1. <b id="qy778"></b>
        2. 
          <b id="qy778"></b>
          1. <tfoot id="qy778"></tfoot>